交流电阻检测法:该方法与用便携式接地故障检测仪原理基本一致。在正负母线上平衡对地注入一低频信号,正常时,低频交流信号是没有回路的,所以交流ct不能感应出电流来。实际上由于线路对地存在着分布电容,低频交流信号可以通过线路对地的分布电容形成回路。所以当发生过渡电阻接地故障时,由于电容电流的存在使得交流电阻的计算变得不准确,现在大量采用微机保护,保护的电源要经过抗干扰处理,在电源与大地间接入抗干扰电容,这样使每回支路的电容增大。线路的分布电容越大,容抗越小,电容电流越大,rg的计算值就越大,很难判断出哪条线路有接地故障。
为了去掉电容电流的影响,采用以下方法:1.用功率方向原理去掉电容无功电流2.用硬件锁方法去掉电容影响。但这两种方法由于注入低频信号电压较低,当接地电阻较大时,ct一次电流很小,要将ct二次电流转换为计算机可分析的信号。放大器放大倍数很大,这将影响分析准确度。同时,元件分散性也会影响分析准确度。直流系统接地故障测试仪以系统安全为首要前提,按行业标准的最高要求,以可靠的低频信号方式进行检测,并在现场进行了大量的实际应用,对系统无任何影响。为使装置可靠运行,必将会增大调试难度及工作量。采用这种方法的选线装置,易受系统变化影响,如不随时调整放大倍数,也会使装置不准。实际运用中,用这种方法查找接地故障点,由于准确度不高,一般只是作为参考。
参考资料:http://www.hb1000kv.com/product/zlxtjdgzcsy.html |
|