首页 | 新闻 | 新品 | 文库 | 方案 | 视频 | 下载 | 商城 | 开发板 | 数据中心 | 座谈新版 | 培训 | 工具 | 博客 | 论坛 | 百科 | GEC | 活动 | 主题月 | 电子展
返回列表 回复 发帖

Acrel-6000/Q200电气火灾监控系统在上海松江华亭小学的应用

Acrel-6000/Q200电气火灾监控系统在上海松江华亭小学的应用

方小燕 董建锋
上海安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定


摘要:安科瑞剩余电流式电气火灾监控系统通过ARCM剩余电流式电气火灾监控装置,对商场、宾馆、机场、银行、医院、厂房等建筑低压配电系统进行电气火灾监控。本文通过对华亭小学电气火灾监控系统项目的介绍,重点阐述Acrel-6000电气火灾监控系统所实现的功能及其重要意义。

关键词: 火灾探测器;电气火灾;华亭小学;Acrel-6000/Q200

0 前言

        华亭小学位于松江区荣乐西路(近盛乐路),总投资5000多万元人民币。占地面积32818平方米,教学及配套用房12294平方米,其中教学楼2栋,专业教学楼1栋。绿地总面积11660平方米,其中集中绿地面积3715平方米,配有绿化景观、道路、停车场等辅助设施。学校拥有250米跑道1个、篮球场3片、排球场2片、室内活动室430平方米。办学规模30个教学班。


本系统能有效地对漏电及由于漏电可能引起火灾进行预报和监控,能准确监控电气线路的故障和异常状态,发现电气火灾的火灾隐患,及时报警提醒人员去消除这些隐患。有利于企业节约人工成本。


1 系统需求分析


探测漏电电流、过电流、超温度等信号,发出声光信号报警,准确报出故障线路地址,监视故障点的变化。储存各种故障和操作试验信号,显示系统电源状态。


2 参考标准


本系统符合中华人民共和国国家标准GB14287.1-2005《电气火灾监控系统 第1部分:电气火灾监控设备》。


3 系统结构

Acrel-6000电气火灾监控系统是本公司自主研发的用于接收剩余电流式电气火灾探测器等现场设备信号,以实现对被保护电气线路的报警、监视、控制、管理的运行于计算机的工业级硬件/软件系统。本系统应用于大型商场、生活小区、生产基础、办公大楼、商场酒店等区域的消防控制中心,对分散在建筑内的探测器进行遥测、遥调、遥控、遥信,方便实现监控与管理。本系统采用标准的Modbus现场总线将具有通信功能的探测器相互连接起来,当现场保护线路中的被探测参数超过报警设定值时,能发出报警信号、控制信号,能指示报警部位并保存报警信息。

松江华亭小学现场共有ARCM300-J1剩余电流式仪表147只,分别分布于2幢教学楼/、1个图书馆、1幢综合楼、1个食堂。现场仪表采用总线方式接至位于图书馆的Acrel-6000琴台式电气火灾监控系统。本系统具有安装运输方便、性价比高、维护方便等优点。
        Acrel-6000/Q200电气火灾监控系统主要设备如下:

a.计算机:工业PC,Core 2 2.66G/1G/320G+键鼠 17”液晶显示器,Windows XP,Acrel-6000电气火灾监控系统软件;

b.输入输出模块:内置本公司开发的ARTU远程智能I/O模块;

c.声光报警器:内置五音信号扬声器、LED指示灯、消声按钮;

d.备用电源:内置1kVA在线式长效型UPS。

e.主机面板元件布置及功能说明。




1:报警指示灯(红色),系统接收到监控报警信号时指示灯点亮。

2:故障指示灯(黄色),系统接收到故障报警信号时指示灯点亮。

3:运行指示灯(绿色),系统正常运行时指示灯点亮。

4:主电源指示灯(白色),使用主电源供电时指示灯点亮。

5:备用电源指示灯(白色),使用备用电源供电时指示灯点亮。

6:消声按钮(黑色),消除及恢复报警声。

7:手动输出按钮(黑色),手动直接启动报警状态下控制被保护线路的控制输出。

本系统分布主要采用计算机分布网路结构。
1)站控管理层

站控管理层针对电气火灾监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口,也是系统的最上层部分。主要由系统软件和必要的硬件设备,如监控主机、显示器、UPS电源等组成。监测系统软件对现场各类数据信息计算、分析、处理,并以图形、数显、声音、指示灯等方式反应现场运情况。

监控主机:用于数据采集、处理和数据转发。为系统内或外部提供数据接口,进行系统管理、维护和分析工作。

UPS:保证计算机监测系统的正常供电,在整个系统发生供电问题时,保证站控管理层设备的正常运行。

2
)网络通讯层

通讯介质:系统主要采用屏蔽双绞线,以RS485接口,MODBUS通讯协议实现现场设备与上位机的实时通讯。

3)现场设备层

现场设备层是数据采集终端,主要为ARCM300-JI剩余式电气火灾监控探测器。可监测单路漏电流,各相电缆温度信号,每路通道具有断线、短路检测功能;标准35mm导轨式安装, LCD显示;画面暂留功能,漏电故障发生时,该通道显示画面暂留,表示该通道漏电或超温时的值,方便上位机的故障记录;具有事件存储功能,报警器能够记录报警发生的时间、类型、参数,根据报警记录可以;分析现场的用电情况,为消除故障提供依据;采用现场总线通信技术,上位机管理软件可以时刻监控现场的运行情况,及时发现报警信息。标准MODBUS协议可以与各种标准系统相连;集成度高,网络化,智能化程度高,动作特性合理。

现场总线连接的分布式I/O控制器构成数据采集终端,向数据中心上传采集的数据。测量仪表担负着最基层的数据采集任务,其监测的数据必须完整、准确并实时传送至监控主机。便于运行人员监控现场设备运行状态,故障报警等情况,有效预防火灾事故发生。

4 系统功能

本套上位机软件Acrel-6000电气火灾系统。主要有以下功能特点:友好的人机界面,可实时和定时采集现场设备的剩余电流数据和温度、并有报警提示声光报警等功能。客户可根据实际需要对报警温度值、漏电流值进行设置,报警故障解除时,可远方进行复位。系统可对报警事件、日期、报警值、越线值进行记录,并生成报表,可对报警事件记录进行打印。

1
)故障信息提示



图2


当监控设备检测到设备故障时,监控设备将发出如下信息:

a.运行监视主界面的故障单元显示黄色背景;

b.运行监视主界面显示实时故障提示信息,信息内容包括:时间,设备位置,设备编号,故障信息(显示界面如下图所示);

c.在“实时信息显示区”中,“故障信息”显示红色。

d.监控设备黄色故障指示灯点亮、发出故障提示音。

2
)报警信息提示及复位



图3


当监控设备检测到报警时,监控设备将发出如下信息:

a.运行监视主界面的报警单元显示红色背景;

b.运行监视主界面显示实时报警提示信息,信息内容包括:时间,设备位置,设备编号,报警信息;

c.在“实时信息显示区”中,“报警信息”显示红色。

d.报警控制输出端子输出报警信号;

d.监控设备红色报警指示灯点亮、发出报警提示音。

3
报警记录查询



图4


通过点击【数据】菜单下的“报警记录查询”进入如下图所示的报警记录(动作信息查询)界面。用户于该界面内可查询任意时段内相应报警或动作类型下的记录,操作方式为选择起始日期、结束日期、查询类型后点击查询按钮即可。

4
)端口管理



图5


该管理功能只有“系统管理级”可进行操作。
“系统管理级”权限登录系统后,通过点击【维护】菜单下的“端口管理”可进入如下图所示的端口管理界面。该界面可修改各通道所对应的通讯端口、通讯速率及使用状态。

5 结束语

随着智能建筑的发展及电力的广泛应用,人们对安全的意识认识越来越高。公共建筑安装漏电火灾系统是智能化建设的必然趋势。电气火灾系统有利于发现安全隐患,及时处理安全隐患,将火灾防患与未然有着重要的意义。系统投入运行以来,发现和整改了隐患100多处,为学校的消防管理提供了科学的依据,受到了客户好评。

参考文献

[1].任致程周中. 电力电测数字仪表原理与应用指南[M]. 北京.中国电力出版社. 2007. 4

[2].周中.电力仪表在大型公共建筑电能分项计量中的应用[J].现代建筑电气 2010. 6

作者简介:

董建锋
男 (1984年生) 本科

     联系电话:0510-86189395    邮箱:acrelfxy@163.com   网址:http://www.jyacrel.cn/
返回列表