首页 | 新闻 | 新品 | 文库 | 方案 | 视频 | 下载 | 商城 | 开发板 | 数据中心 | 座谈新版 | 培训 | 工具 | 博客 | 论坛 | 百科 | GEC | 活动 | 主题月 | 电子展
返回列表 回复 发帖

ups电源的谐波调节方案

ups电源的谐波调节方案

 山特ups电源全面的谐波调节方案
  山特UPS电源TM有源谐波调节器兼容各种谐波环境,具有极高的谐波抑制性能和极大的灵活性,提供完美的正弦波电流;非补偿式LC滤波器:改善性能和功率因数(>0.95);补偿式LC滤波器:适合于配合发电机组运行。
  电池检测功能
  在某种紧急情况下,UPS的正常运行完全取决于电池的状况。为了优化电池的寿命,Galaxy PW安装了电池监测功能的Battery Monitor TM作为标准件,以便连续监测电池组,使其维持在能保护重要负载的良好状态;通过电池的使用年限和环境温度来计算真实的电池后备时间;预报电池剩余的使用年限;过放电保护;按温度调整电池的充电电压;限制电池的电流;自动电池充放电测试。
  Galaxy PW的创新,通过隔断“电压倒送”保护,保证操作人员的安全。Battery Guard可以即时检测及定位任何损坏电池,使您能够立即响应,保证高度的运行安全。Battery Guard于指定位置监测直流电压。在出现电池故障时,触发辅助接点提供报警信号。Battery Guard的程序设置,全面考虑了所有的电池参数,故障电池检测定位准确性高。Galaxy PW选用经过严格检验和测试的电路器件,保证高度的安全性。
  IGBT
  额定功率 (Pn)
  ( 功率因数 = 0.8)
  (额定输出视在功率) 20 30 40 50 60 80 100 120
  输入(适用的额定值和容限)
  电压 主电源输入 380 V / 400 V / 415 V ± 10% (可调整 ± 15%)三相 (1)
  旁路输入 380 V / 400 V / 415 V ± 10% (可调整 ± 15%)三相 (1)
  频率 50 or 60 Hz ± 10%
  功率因数 0.95带滤波器时
  电流 见"输入电流表"
  输出(适用的额定值和容限 正常运行或后备电池方式)
  电压 稳态条件 380 V / 400 V / 415 V ± 1% (可调整 ± 3%)三相+ neutral (1)
  频率 额定值 50 或 60 Hz ± 0.5 Hz (从0.25到2Hz可调整,以0.25Hz步进)
  内部晶振运行 额定值 50 或 60 Hz ± 0.5 H± 0.04% (从0.25到2Hz可调整,以0.25Hz步进)
  功率因数 线性负载 0.8
  总电压谐波失真度 线性负载 * 2% 相/相, * 1.5%相/中线
  THDU 参考非线性负载 * 2% 相/相, * 3%相/中线
  短路能力 2.33 In - 1 秒、
  实际容量相同的蓄电池或蓄电池组方可串联使用。
  实际电压相同的蓄电池或蓄电池组方可并联使用。
  蓄电池组连接和引出请用合适的导线。
  连接和拆卸时务必切断电源,否则会触电甚至的危险。
  正负极不得接反或短路,否则会使蓄电池严重受损,甚至发
  连接部件应锁紧,防止产生火花;若接触面被氧化,可用苏打水清洗。
  新安装的蓄电池组在使用前应进行72小时浮充充电使蓄电池组内部电量均衡,方可进行测试或使用。
返回列表