UPS电源延误性和维护性故障

UPS电源延误性和维护性故障

延误性故障
  
  由于维护人员的疏忽未及时发现故障隐患,或发现了却未及时采取相应措施而导致的UPS故障。比如,在UPS双机并联冗余系统中,负载被均分到两台机器上,有时,由于某种巧合而导致其中的一台逆变器关机,这时负载被全部转移至另外一台UPS上,如果维护人员及时发现了,只要将关机的UPS逆变器重新开启即可;如果维护人员未及时发现,遇到市电中断时,就变成单机供电,一方面过载能力减弱,另一方面电池后备时间减半,此时,一旦过载就会造成所带负载全部中断;又如电池在不理想的条件下运行时,应按时对电池进行维护,一经发现有容量明显降低的电池,应立即更换。因为,电池的损坏过程有的是逐渐积累造成的,也有的是瞬间发生的,即昨天还是可用的,今天就无法放电了。我们在对蓄电池的维护中就遇到过此类情况,上次月检时,个别电池虽然浮充电压稍低,但还未到完全不能使用的程度,而在当月市电停电后,有一组电池却完全不能放电。所以,一旦发现电池有故障时,要及时进行更换,以免酿成事故。
  
维护性故障
  
  UPS的周期性维护内容虽然较少,但这些内容却是非常必要的,而且这些维护要有一套严格的程序。不按要求定期地维护设备是导致故障的重要原因。如有的UPS长期不维护不保养,一旦发现设备工作不稳定,只好请求维修。待打开机壳一看,电路板和元器件上灰尘积了厚厚一层,只要用吹风机和吸尘器将这些灰尘清理掉,设备即可恢复正常。再例如有一台UPS维修完毕后,维修人员将市电加到输入端,而忘了启动逆变器或闭合电池开关,等到下一次市电停电时,UPS因逆变器不能启动而关机。