接地-接地带来的辐射

接地-接地带来的辐射

曾经见过下图所示的接地方法,当时就傻了,当然辐射发射测试也没有通过:

[url=http://forum.eet-cn.com/images/attachments/201106/9950081898_TIME_1307439691190.jpg][url=http://forum.eet-cn.com/images/attachments/201106/9950081898_TIME_1307439691190.jpg][/url][/url]

地是通过接线端子直接接到外部大地,屏蔽机箱直接接到接线端子,这个接法好像中规中矩。但是,任何导线都有电感和电容寄生参数,大家可以想象一下,在屏蔽机箱内部有一个很大的接地环路,这就是一个谐振电路,内部电路上的各种谐波就可以通过这个谐振电路通过接地线发射出去。

EMC整改的方法如下:

[url=http://forum.eet-cn.com/images/attachments/201106/9950081898_TIME_1307439726322.jpg][url=http://forum.eet-cn.com/images/attachments/201106/9950081898_TIME_1307439726322.jpg][/url][/url]

因为接线端子和机箱外部地线之间的连接被机箱隔断,所以,内部干扰会被屏蔽在机箱内,对外辐射问题解决。