变压器的真空注油、静放及热油循环

变压器的真空注油、静放及热油循环

(1)潜油泵排气(对大修老式潜油泵):先开冷却器下部蝶阀,拧松油泵上的放气塞,再适当开启潜油泵进出口的蝶阀阀门,待放气塞溢油后,依次拧紧放气塞,对盘式泵没有放气问题 信
  (2)净油器(如果有的话):先开下蝶阀、闭其上蝶阀、松开顶塞,溢油后拧紧顶塞,再开上蝶阀; 信
  (3)冷却器:自下而上,步骤同上;
  (4)注意集油盒的排气;
  (5)高、中、低压套管升高座及套管上部排气到溢油为止,对油质电容式套管上部无油,但存气不要形成压力,要最后放一次气,再将接线头内的密封垫上好拧紧。
  (6)储油柜排气和调油位:对密封式储油柜包括胶囊式和隔膜式储油柜一定要把胶囊和隔膜与柜壁间的空气排净,确保变压器的呼吸作用正常,排气方法有两种:充气法和充油法。把油位调好;
  (7)有载开关油室排气,松动顶盖上的放气塞溢油为止;
  (8)压力释放阀排气,用升高座上的放气塞,将升高座内的气体放净。
  排气次数:要多次排气,在冲击投运前做最后一次排气,把气排净。这样变压器投运初期不会发生频繁轻瓦斯报警,高压变压器也不会因存气而造成局放量的增加及H2 单纯性超标。