漏电断路器为何跳闸
在一次施工现场的安全生产检查中,发现这样一个问题,当一工人将接有灯泡的插头插入配电箱内的插座时,断路器跳闸。这是怎么回事呢?最后发现问题在于:配电箱内的工作零线与保护零线共用,且保护零线由断路器负载侧的零线引出。漏电断路器的工作原理如下图。从图上可见,由于保护零线从工作零线负载侧引出,当电灯通电时,电流IC不经过工作零线而通过保护零线(PE线)直接对地放电,造成零序电流互感器内电流矢量和不为零,使其感应出一定电流,引起断路器跳闸。JGJ46—88《施工现场临时用电安全技术规范》明确规定:PE线(保护零线)应由工作接地线,配电室的零线或第一级漏保器电源侧的零线引出。由此可见,之所以造成上述情况,是对规范的理解与掌握不够。漏电断路器为何跳闸
原因:1、输出线与电机之间的分布电容引起、
2、电线越长或电机容量越大时,漏点流越大,漏电断路器越容易动作。
解决:1、增加漏电开关的漏电设定电流
2、使用带高频对策的漏电开关
3、降低载波频率
4、采用输出电抗器
资料来源于传奇商城 |
|