串接备用电流互感器的次级线圈,使负载增大一倍
将两个变流比相同、特性一致的同相电流互感器的次级线圈串联使用。当电流互感器的次级线圈串联使用时,每个电流互感器的二次端电压为:
U2=(ZJ+2ZL)I2/ZI2/2
式中ZJ——继电器阻抗
ZJ——二次连接线阻抗
Z——顺路总阻抗
每个电流互感器的负载为:
Z′=U2sub/I2=(ZJ+2ZJ)/2=Z/2
Z′的数值比用一个电流互感器时少了一半。因此为了满足二次负载的需要,可以将两个电流互感器的次级线圈串联使用,串联后变比不变,容量增加一倍。变压器差动保护套管电流互感器的接线方式经常采用这种接线方式。 |