首页 | 新闻 | 新品 | 文库 | 方案 | 视频 | 下载 | 商城 | 开发板 | 数据中心 | 座谈新版 | 培训 | 工具 | 博客 | 论坛 | 百科 | GEC | 活动 | 主题月 | 电子展
返回列表 回复 发帖

小谈模拟断路器工作原理

小谈模拟断路器工作原理

该断路器采用全数字电路,时间为数字拨码设置,可实现模拟断路器跳合闸时间设置、三相/分相操作选择、输入信号逻辑控制等功能,从而模拟断路器的跳、合闸动作。
  (1)本仪器跳合闸电源电压为DC220V与DC110V两档,试验前必须选择好电压与输入电压一致。
  (2)本模拟断路器可以模拟分相操作断路器,也可模拟三相操作断路器,跳合闸阻抗选择为400欧、200欧、110欧任意选择,当模拟分相操作断路器时,其跳合闸输入端子分别为A合、A跳、B合、B跳、C合、C跳;当模拟三相操作断路器时,其跳合闸输入端子为三跳、三合。另外,面板上还设有手动合闸和手动跳闸按钮,并设有跳合闸信号灯,分别为A合、B合、C合三个红色信号灯和A跳、B跳、C跳三个绿色信号灯,在模拟三相操作断路器时,A、B、C三相信号灯同时明灭。
  (3)在模拟回路中设有继电器A、B、C各输出一组转换触点,动断触点闭合或断开触点断开的触点与操作电源完全隔离,可与微机型继电保护试验设备进行配合。
  (4)模拟断路器可模拟跳闸和合闸时间,时间设置为拨码开关设置,精度高。跳闸时间设置范围为20-200ms,合闸时间设置范围为20-100ms。
返回列表