问题一:断路器跳闸(故障指示灯亮)   可能产生原因及检查排除方法:
  A.过载故障脱扣(长延时指示灯亮)
  1.在智能型脱扣器上检查分断电流值及动作时间:
  2.分析负载及电网运行情况;
  3.如确认过载应立即寻找及排除故障;
  4.如实际运行电流与长延时动作电流不匹配,请根据实际运行电流修改长延时动作电流整定值,以适当的匹配保护;
  5.按下复位按钮,将断路器重新合闸。
  B.短路故障脱扣(短延时或瞬时指示灯亮)
  1.在智能型脱扣器上检查分断电流值及动作时间;
  2.如确认短路应立即寻找及排除故障;
  3.检查智能型脱扣器的整定值;
  4.检查断路器是否完好,并确定能否合闸运行;
  5.按下复位按钮,将断路器重新合闸。
  问题二:断路器跳闸
  可能产生原因及检查排除方法:
  A.接地故障脱扣(接地故障指示灯亮)
  1.在智能型脱扣器上检查分断电流值及动作时间;
  2.如确认存在接地故障应立即寻找及排除故障;
  3.如检查无接地故障请检查接地故障电流整定值是否合适,是否与实际保护相匹配;如整定不合适,应修改接地故障电流整定值;
  4.按下复位按钮,将断路器重新合闸。
  B.欠电压脱扣器脱扣、机械联锁动作
  1.检查电源是否低于70%Ue;
  2.检查欠电压脱扣器及控制单元是否出故障;
  检查两台装有机械联锁的断路器工作状态。
  问题三:断路器不能闭合
  可能产生原因:
  A.欠电压脱扣器没有吸合
  1.检查电源电压是否低于70%Ue;
  2.检查欠电压脱扣器及控制单元是否出故障,如确认故障应更换欠电压脱扣器。
  B.复位按钮没有复位
  按下复位按钮,将断路器重新合闸。
  C.抽屉式断路器未摇到位
  将抽屉式断路器摇到位(应有“咔咔”两声)
  D.抽屉式断路器二次回路接触不良
  检查二次回路接触情况,并予于排除。
 