- UID
- 904171
|
低压断路器具有过载保护、短路保护等功能。目前该系统适用范围是在断路器过载保护中采 用双金属片保护(热脱扣器),当双金属片热变形时推动脱扣机构动作而切断电源的保护形 式。过载保护时双金属片的工作原理:当断路器的回路电流超过额定值时,双金属片受热变 形,并向脱扣器的一侧偏移,直到双金属片上的脱扣螺钉顶到脱扣装置,此时脱扣器发生跳 闸动作,切断回路电流。当在规定的脱扣时间内断路器没有动作,通过调整脱扣螺钉、螺母 在双金属片上的位置,调整后使得断路器能够达到断路脱扣时间的要求。
针对目前对低压断路器检测标定时间过长,对双金属片变形机理分析,进行现有的检测 工艺改造。在满足国家标准的情况下,加大检测电流,把测控时间大大缩短,提高了生产效 率。本系统采用单相3 倍电流法,即对三个触点组,先后分别依次加载三倍的规定的电流, 并记录各组触点从加载到跳闸的时间t1,t2 和t3。当某组触点的ti(i=1,2,3)超出允许误差范围 时,需要调节双金属片上螺钉螺母。断路器产品具体检测方式为:
(1)计时至脱扣机构动作,得t1。
(2)如t1 大于规定的Tmin(断路器合格标准最短时间),而脱扣机构还没动作,则启动螺钉螺母调整机构,至双金属片推动脱扣机构动作。
(3)如t1 大于规定的Tmax(断路器合格标准最长时间),而还没动作,则作为故障处理。
(4)对B 和C 相测试重复上述测试步骤。
(5)三相测试完毕合格后,记录测试数据,系统提示测试完成。 |
|