数字式过电流继电器

数字式过电流继电器

一、产品功能:
● 数字式过电流继电器具有过电流、过载保护(热继电器)功能,保护输出类型为继电器式,过电流、过载分别独立控制。兼作数字式电流表。
● 工作原理:当检测的电流大于过电流设定值时,且持续时间大于设定的过电流响应时间输出继电器立即动作;当电流大于过载电流设定值,并且持续时间超过设定过载时间,过载输出继电器动作,过载继电器呈反时限特性。过电流、过电流响应时间、过载电流、过载时间通过面板按键设置,电流设置范围为测量范围,控制精度高。
● 过电流、过载电流整定值设置范围为测量范围,通过面板按键设置。
● 自动捕捉被测电流的最大值和最小值并显示。
● 复位有自动和手动两种方式可选。
产品的部分功能和参数可按用户要求定制。

型号

测量范围

说明书下载

EIR-RAH-A

0.0~99.9~999A

EIR-RAH.pdf

EIR-RAH-H

10~9999A

EIR-RDH-5

-5.00~5.00A

EIR-RDH.pdf

EIR-RDH-A


-999~999A

其他共同参数

误差


5000A以下:0.5级;5000A以上:1级

继电器最小响应时间


约35毫秒

输出继电器容量


3A/250VAC或3A/30VDC(阻性负载)1常开1常闭(带公共端)

辅助工作电源


85~265VAC或110~360VDC,交直流通用

功耗


≤4VA  

安装方式


导轨安装

外形尺寸


58 mm×53 mm×88mm

三、输出继电器动作说明
(1)过载保护是根据电流产生的热量Q(Q=KI2t)大小而动作的,这里I即为设置的过载电流,t为持续的时间(设定范围:0~999秒),即电流越大,过载继电器动作时间越短,呈反时限特性。
(2)过电流保护,可设置响应时间,当电流超过电流设定值且持续时间超过过电流响应时间时,过电流继电器吸合,当电流小于过电流设定值时,过电流继电器释放[size=+0]。
四、接线端子