- UID
- 910495
|
继电器额定电压数据如表1所示。
继电器的型号 | 额定电压(v) | 引出端子的号码 | DT-1/90 | 线圈1 线圈2 | 60 30 | 2-4 8-6 | DT-1/120 | 线圈1 线圈2 | 60 60 | 2-4 8-6 | DT-1/130 | 线圈1 线圈2 | 100 30 | 2-4 8-6 | DT-1/160 | 线圈1 线圈2 | 100 60 | 2-4 8-6 | DT-1/200 | 线圈l 线圈2 | 100 100 | 2-4 8-6 |
3.2 在额定电压下,当电压向量的相差在20~40°范围内继电器动作。
3.3 在额定电压下,继电器按电压角差计算的返回系数不小于0.8。
3.4 在额定电压下,继电器每个绕组的功率消耗应不大于3VA。
3.5 继电器的所有导电部分对外壳的绝缘耐压应承受交流2kV(有效值),50Hz历时1min的试验。
3.6 当电压为250V,电流为2A时,具有电感性负荷的电路中(时间常数为5×10-3s)触点的断开功率为50W;在交流电路中触点的断开功率为250VA(COS中=0.8)。
3.7 任一整定点上刻度准确度不超过±7.5%。
3.8 在同一整定点上的动作值一致性不大于6%
3.9 继电器的重为lkg。
使用和维护
继电器使用前,需取出外壳,拔出机芯,检查有无在运输中产生机械损坏,如动片碰到磁极,游丝各圈是否相碰,动片轴上的间 |
|