- UID
- 904171
|
真空断路器安装前,应仔细阅读产品说明书。通常,真空断路器在出厂前已完成了全部出厂试验检查,安装时一般不需要拆卸和调整。在按照产品安装使用说明书规定逐项检查时,首先应注意检查有无螺丝松动,若有松动应拧紧。按照说明书规定安装完毕后,再检查灭弧室有无碰伤,并清除表面污垢,必要的话,应在各转动部位涂上润滑剂,然后再开始试验。无论真空断路器配用的是弹簧操动机构还是电磁操动机构,首先均应手动分、合闸3到5次,如未发现异常现象,才可进行通电操作。同时还要检查真空断路器的触头开距、接触行程、合闸弹跳、三相同期性、分合闸速度、回路电阻等主要参数。其中某些参数有可能因运输过程中的震动、安装中的不慎而造成变化,因此必须对变化的参数进行调整,调整的方法应按真空断路器安装使用说明书的规定进行。 |
|