- UID
- 897751
|
安装方式应符合GB 14048—2相关规定 王卫国/ 高级工程师 浙江天正电气股份有限公司技术中心主任 GB 14048—2《低压开关设备和控制设备 第2部分:断路器》中定义低压断路器的安装方式分:固定式、插入式和抽屉式。 1)固定式:用安装螺钉将断路器固定在成套装置安装板上。因更换断路器时必须先拆除连接导线,故断路器更换时间长,且麻烦。
2)插入式:主要适用于塑料外壳式断路器,分为板前接线和板后接线。在成套装置的安装板上,先安装一个断路器的安装座(安装座上有6个插头,断路器的连接板上也有6个插座)。使用时,先将断路器直接插进安装座、然后用安装螺钉将断路器固定在安装座上。若需要更换断路器,先拆下安装螺钉然后拔出,更换上即可。因更换时不需要拆除连接导线,故比固定式要快,且方便。插入式在插入和拔出时需要一定的外力。一般用于壳架电流不超400 A的断路器。
3)抽屉式:主要适用于万能式断路器和壳架电流400 A以上的塑料外壳式断路器。断路器轻轻地放置在安装台上,用一根摇杆插入安装台的孔内,作顺时针转动,在涡轮蜗杆啮合下,断路器渐渐的与安装台的接线座紧密接触;如果取出,就将摇杆逆时针转动。抽屉式有接触、分开和隔离(断路器不带电)三位置,插入式只有接触、分开两位置,所以抽屉式更换断路器时比插入式更安全可靠。
不管哪种安装方式都在产品型式试验和生产过程中进行了验证,符合GB 14048—2要求。在满足规定的使用条件下,断路器都能正常工作。
根据操作经验选择安装方式 程开嘉/ 教授级高工 北京中联环建文建筑设计公司电气总工 |
|