首页 | 新闻 | 新品 | 文库 | 方案 | 视频 | 下载 | 商城 | 开发板 | 数据中心 | 座谈新版 | 培训 | 工具 | 博客 | 论坛 | 百科 | GEC | 活动 | 主题月 | 电子展
返回列表 回复 发帖

真空断路器故障查找分析

真空断路器故障查找分析

  (1)检查控制电路 合闸铁心得电动作,说明合闸电路没有问题。随即对跳闸电路进行检查,发现电动合闸合不上时,保护电路光字牌没有启动,分闸铁心也没有动作,由此排除了保护跳闸的可能。
  (2)检查真空断路器机构 断路器电动合闸合不上,用合闸棒缓慢合闸能够合上,于是怀疑是合闸铁心上的推杆伸出长度不够,使铁心合闸时不能升至最高点。将合闸铁心拆下检查,没有发现问题。手动合闸试验时,观察到合闸铁心已将扇形板充分顶起,并且扇形板尖端接触面高于支架滚轮。断路器辅助开关为压接式开关,触点动作良好,不存在断路器合闸电路常闭触点过早断开的问题。
  最后经过仔细观察,发现断路器在用合闸棒合上闸后,支架并没有充分支撑扇形板,仅支撑在扇形板的边缘。这是因为真空断路器长期运行,分、合闸次数过多,造成合闸扇形板的边缘和支架滚轮磨损严重,使扇形板尖端接触面不能处于支架滚轮的正中。当用合闸棒合闸时,由于缓慢合闸,合闸震动小,加之滚轮与扇形板之间有摩擦力,使断路器能够合闸;当电动合闸时,由于合闸时震动大,引起扇形板从支架上滑落,造成电动合闸不成功。
工业品[url][/url]
返回列表