当采用断路器作为上下级的保护时,其动作应具有选择性,各级之间应相互协调配合。断路器上下级间的选择性配合,必须具有“选择性、快速性和灵敏性”。选择性则与上下两级断路器间的配合有关,而快速性和灵敏性分别与断路器本身特点和线路运行方式有关,可参考生产企业提供的上下级断路器配合选择表整定。若上下级断路器配合得当,则能有选择地将故障回路切除,保证配电系统的其他无故障回路继续正常工作,反之则影响配电系统的可靠性。级联保护是断路器限流特性的具体应用,其主要原理是利用上级断路器的限流作用,在选择下级断路器时可降低其分断能力,既保护可靠,又降低成本。 在选用断路器时,应注意对其灵敏度的校验,对于同时具有短延时和瞬时脱扣的选择性断路器,只需要校验短延时过电流脱扣器的动作灵敏度,不必再校验瞬时过电流脱扣器动作的灵敏度。当断路器作为短路保护时,该回路短路电流不应小于其瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3 倍,满足灵敏度的要求,以保证断路器的可靠动作。