首页 | 新闻 | 新品 | 文库 | 方案 | 视频 | 下载 | 商城 | 开发板 | 数据中心 | 座谈新版 | 培训 | 工具 | 博客 | 论坛 | 百科 | GEC | 活动 | 主题月 | 电子展
返回列表 回复 发帖

欧姆龙通用继电器的性能介绍

欧姆龙通用继电器的性能介绍

 1、基本性能
  吸动电压、释放电压
  通用继电器在无负载的情况下,吸动电压、释放电压应符合表2规定。
  表 2
  标称电压,V吸动电压,V释放电压,V
  12≤8.51.5~4.8
  24≤173~9.6
  触点电压降
  通用继电器在标称电压下通以额定电流时的触点电压降应符合表3规定。
  表 3
  额定电流,A触点电压降
  ≤20≤10 mV/A
  >20≤200 mV
  2、  绝缘耐压性能
  各互不连接的导电零部件之间及导电零部件对机壳之间应能耐受50Hz、550 V正弦波形电压历时1 min的试验,绝缘不被击穿。在大批连续生产时,可用电压660 V,历时1 s的试验代替。
  3、 产品耐温度性能
  耐低温性能
  通用继电器应能在QC/T 413中表1所规定的下限工作温度下按规定的要求工作;并应按所选的下限
  储存温度进行8 h的低温试验,恢复至室温后通用继电器吸动电压、释放电压及触点电压降应满足要求。
  耐高温性能
  通用继电器应能在QC/T 413中表1所规定的上限工作温度下按规定的要求工作;并应按所选的上限
  储存温度进行8h的高温试验,恢复至室温后通用继电器吸动电压、释放电压及触点电压降应满足要求。
  耐温度变化性能
  按QC/T413中3.10.3规定的要求进行温度变化性能试验,试验结束恢复至室温后通用继电器吸动电压、释放电压及触点电压降,应满足要求。
  4、  产品耐温度、湿度循环变化性能
  按QC/T 413中3.11的规定进行温度、湿度循环变化性能试验,试验结束恢复至室温后,通用继电器触点电压降应符合规定。
  5、  振动性能
  通用继电器在不工作情况下,按QC/T 413中3.12表3内安装部位为“其他部位”的要求,应承受X、Y、Z三个方向的扫频振动试验,试验后通用继电器应符合要求。
  6、  耐盐雾性能
  通用继电器在不工作情况下,按QC/T 413中3.13的规定,进行48 h盐雾试验,试验后通用继电器的吸动电压、释放电压应符合要求。
返回列表