低压交流真空接触器CKJ5-630/1.14KV

低压交流真空接触器CKJ5-630/1.14KV

主要用途及适用范围
CKJ5-630/1.14KV 低压交流真空接触器,适用于交流50Hz、额定工作电压1140V,额定工作电流至630A 的电力系统中,远距离接通与分断线路及频繁地起动和停止控制交流电动机用;并适宜与各种保护装置(JDB 电子综合保护器、JR9 型过流保护装置、阻容吸收装置)组成磁力起动器,特别适宜组成防爆型磁力起动器。
  产品特点 采用真空灭弧技术,具自接通分断能力强、电寿命长、工作可靠性高、工作过程中几乎没有噪音等特点

    使用环境
a.海拔高度不超过2000m;
b.周围空气温度最高不超过+40℃,最低不低于-5℃;
c.周围空气相对湿度,不大于95%(+25℃时);
d.安装与垂直面倾斜度不超过15度;
e.无显著冲击,振动和摇动的场合;
f.无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和蒸气的环境中;
g.在没有雨雪侵袭的地方;
h.在三级污染以下的环境中;
j.使用类别:AC3、AC4。

型号组成及其代表意义
C 接触器
K 真空
J 交流
5 设计序号
630 额定电流(A)
1.14 额定电压(KV)

2 总体结构、工作原理及其工作特性

2.1 工业电器真空接触器主要由真空灭弧系统、电磁系统、杠杆传动系统、辅助触头、整流装置、绝缘框架、底座等组成;零部件少,结构紧凑;
2.2 触头被封闭在与外界隔绝的真空灭弧室中,不会因外部污染而影响其工作;
2.3 以真空为熄弧介质,分断能力强、电寿命长,如AC-4电寿命平均3~4万次,有的产品可高达6万次以上,这对其他接触器来说是困难的;
2.4 电弧不外喷(即喷弧距离为零),不会引发火灾、爆炸等事故;
2.5 工作过程中不会扩散出对人体有害的气体,保证工作环境的清洁;
2.6 触头开距小,超程短,约等于同等容量空气式接触器的1/6~1/10,从而使整台接触器 的外形尺寸小,重量轻,这为组合电器与成套装置的选用提供了实惠的产品; 2.7 控制电路由直流磁系统与整流装置组成;
2.8 工作过程中几乎没有噪音,保证工作环境的安静;
2.9 交流电源与直流电源都能使用,方便用户的选用。