电压继电器需要那些使用维护

1.继电器使用前,需取去外壳,拔出机器,检查有无在运输中产生的损坏:如动片碰到磁板,游丝各圈相碰,动片轴上的摩擦等,为此,将继电器的指针整定在第一整定点上,用手将可动系统往磁板方向转动,然后放开,可动系统应当转回到原平衡位置直到止档,然后进行必要的调整和整定。  2.继电器在重新调整时,必须保证。
  2.1 可动系统的轴向活动量在0.15~0.3mm之间。
  2.2 动片和磁极间的气隙,应当保证继电器在规定的任何工作情况下,动片和磁板不得相碰。
  2.3 具有动合触点和动断触点的继电器,在动作过程中,桥形触点不得同时接触一动合静触点和一动断静触点。
  2.4 当指针由第一刻度值旋向最终刻度值时,游丝各圈不得相碰。
  2.5 继电器动作时,桥形触点应当在静触点的中心线上滑动(公差±lmm),动、静触点总气隙不小于2mm。
  2.6 静触点和限制片之间的距离应不大于0.3mm。
  2.7 在调整继电器的动作值时,最小整定值的调整主要是改变游丝反作用力的大小,最大整定值的调整,主要是改变动片和磁板间的气隙等。
  2.8 不宜润滑继电器轴和轴承。
  2.9不允许用砂纸或其它粗造材料清洁触点,宜用锋利的刀刃或清洁的细磨石清洁触点,然后用清洁的、柔软的布片擦干净,避免用手指接触点。