静态功率方向继电器技术条件及参数

静态功率方向继电器技术条件及参数

1.1 环境温度
20±2℃。
1.2 相对湿度
45%~75%。
1.3 大气压力
86~106kPa。
2 正常工作条件
2.1 产品适用可靠工作的环境温度
2.1.1 额定环境温度:0~+40℃(保证产品精度);
2.1.2 极限环境温度:-10~+50℃。
2.2 相对湿度
45%~90%。
2.3 海拔高度
不超过2000m。
3 主要技术要求
3.1 额定值
3.1.1 额定电压:
交流额定电压 100V;
直流额定电压 ±12(15)V,24(18)V;
3.1.2 额定交流电流 1A;5A。
3.1.3 额定功率 50Hz。
3.2 过载能力
交流电压回路:1.2倍额定电压下能连续运行。
交流电流回路:2倍额定电流下能连续运行;
10倍额定电流允许10s;
40倍额定电流允许1s。
3.3 功率消耗
3.3.1 交流电压回路:在额定电压100V时每相小于1VA。
3.3.2 交流电流回路:在额定电流时每相小于1VA。
3.4 特性量和整定值
3.4.1 功率方向继电器静态可靠动作区:在额定电流和额定电压时,动作区不大于180°,不小于160°。
3.4.2 最大灵敏角:
a.相间功率方向继电器 -45°±5°;-30°±5°。
b.零序功率方向继电器 -105°±5°。
c.负序功率方向继电器 -105°±5°。
注:电流滞后电压时为正角度。
3.4.3 最小动作值:
a.相间方向、零序方向继电器;
最小动作电压 0.5V;
最小动作电流 不大于15%额定电流。
b.负序方向继电器
最小负序相电压动作值 小于0.25V;
最小负序相电流动作值 小于0.25A。
3.4.4 动作时间、返回时间:在最大灵敏角时,2倍最小动作值的情况下:
最大动作时间小于30ms;
最大返回时间小于30ms。
3.4.5 温度变差:环境温度由20℃变至40℃或0℃时,最大灵敏角变差不超过±3°,动作区变差不超过±5°。
3.4.6 接点数量:输出接点数量不小于2对常开接点。