首页 | 新闻 | 新品 | 文库 | 方案 | 视频 | 下载 | 商城 | 开发板 | 数据中心 | 座谈新版 | 培训 | 工具 | 博客 | 论坛 | 百科 | GEC | 活动 | 主题月 | 电子展
返回列表 回复 发帖

直插卧式单相交流固态继电器的选用

直插卧式单相交流固态继电器的选用

直插卧式单相交流固态继电器的选用
==>>
♦输入与输出回路之间光隔离。
♦控制信号与TTL逻辑接口。
♦双向可控硅输出,零电压开启,零电流关断。
♦隔离电压大于2000V。
♦插件焊接结构,体积小,安装简便。
♦产品主要用于工业自动化中弱电与强电的隔离控制
也可以作为各种大功率输出器件的推动级和小功率的用电器。如电动机、电磁阀、电源等无触点开关控制。

JGJ10(原JGX0J)JGJ11(原JGX1J)



控制电压3∼9VD   C12∼32VDC
控制电流5∼28mA   6∼25mA
启动电流≥6mA
关闭电压≤1VDC
通断时间≤15mS



负载电压24∼240VAC   24∼440VAC
最大负载电流1A   3A
通态压降≤1.5V
断态电压≥400V   ≥800V



隔离电压≥2000V
绝缘电阻≥100MΩ
工作温度—25∼75 ℃
电源频率50/60HZ
负载电流安全系数阻性负载取2-3倍,感性负载取3-4倍
外形尺寸(代号)31×16×16mm3(H-1)33×25×15mm3(H-2)

♣温度曲线图:

♣产品选用注意事项:
   ♦选择产品时,应根据负载的性质不同,在电流档次上,留有不同的余量。(阻性负载时,可按2-3倍负载电流选取。感性或容性负载时,可按3-4 倍负载电流选取)。
   ♦根据负载电流与环境温度的关系,当环境温度较高或散热条件欠佳时。应增加电流容量。为防使用时负载短路,要求在负载回路中串接与本产品相应的快速断路开关或快速熔断器。
   ♦感性负载时,应在输出端并接压敏电阻,以防过压时损坏晶闸管。压敏电阻(MOV)的选配:240V档时选430-470V。440V档时选680-750V。
   ♦当输入控制电压标有3-32VDC且实际负载电压大于12VDC时,应在控制回路内串接保护电阻,可按输入电流(8~25mA)确定(常规约1.5KΩ/1-2W)。
   ♦该型号产品为自然冷却,工作时无需散热器。
返回列表