单相交流固态继电器==>>三相卧式无源开关控制
♦主要用于三相交流电源的自动控制设备如:工业炉窑、电热烘箱、水泵、风机等。
型 号 | JGJ34 (原JGX34) | 输
入
参
数 | 控制方式 | 控制端联接微动开关或按钮 | 选用规格 | ≥0.1A/500 VAC | 工作指示 | LED | 通断时间 | ≤10mS | | | 输
出
参
数 | 负载电压 | 440VAC 660VACC | 最大负载电流 | 10、20、30、40、50A 60、80、90…180A 200、250、300、350A | 通态压降 | ≤1.5V ≤1.8V | 断态电压 | ≥ 800V ≥ 1500V | | | | 性
能
参
数 | 隔离电压 | ≥1800V | 绝缘电压 | ≥2500V | 绝缘电阻 | ≥100MΩ | 工作温度 | —25∼75 ℃ | 电源频率 | 50/60HZ | 散热条件 | ≥20A配散热器,≥30A再加风扇强冷 | 负载电流安全系数 | 阻性负载取2-3倍,感性负载取3-4倍 | 外形尺寸(代号) | 86×68×28 mm3 (J-6) 105×74×41 mm3(J-3) 120×84×56 mm3(J-5) |
♣外形尺寸.安装接线图单位:mm)
产品选用注意事项:
♦选择产品时,应根据负载的性质不同,在电流档次上留有不同的余量。阻性负载时,可按2-3倍负载电流选取。感性或容性负载时,可按 3-4倍负载电流选取)。
♦根据负载电流与环境温度的关系,当环境温度较高或散热条件欠佳时,应增加电流容量。为防使用时负载短路,要求在负载回路中串接与本产品相应的快速断路开关或快速熔断器。
♦感性负载时,应在输出端并接压敏电阻,以防过压时损坏晶闸管。压敏电阻(MOV)的选配:240V档时选430-470V,440V档时选680-750V, 660V档时选1100-1200V。或配本厂生产的交流过压保护吸收器。
♦安装时,要求散热器与本产品接触面之间必须平整、光洁,并在其表面涂上一层导热硅脂,最后再将套上平垫圈、弹簧垫圈的螺丝对称拧紧固定。 |