安装完毕后应对所安装开关进行相应的定值调整,并且做好相应的传动试验,所有定值和实验数据存档备案。
应定期检查分界断路器本体及控制器外观是否完好;分界断路器指示状态是否正确,运行状态下是否储能;瓷瓶有无裂纹、损伤;分界断路器引线间距是否符合规程要求;各部位连接是否紧固、有无过热现象;避雷器是否完好;接地装置是否完好、有无锈蚀;控制器指示灯有无闪烁告警。
检查分界断路器是否轮换或接地电阻摇测是否超期,安装有分界断路器的用户内部设备相间有无故障,变电站馈线断路器跳闸重合成功后,应及时组织查找线路故障点,发现分界断路器分闸时,应及时向用电管理部门通报(分界断路器动作后,一般典型的控制器的故障指示灯持续闪烁48 h)。
应定期安排对分界断路器清扫检查,检查周期与线路登杆清扫检查周期相同。原则上分界断路器运行超过10年应安排轮换检修。 |
|