GSC2-NF系列机械联锁交流接触器的用途和技术参数

GSC2-NF系列机械联锁交流接触器的用途和技术参数

一、用途 APPLICATION GSC2-NF系列机械联锁交流接触器适用于交流50Hz(或60Hz),额定工作电压至660V,在AC3使用类别下额定工作电压为380V时,额定工作电流115-630A(在额定工作电压为380V时)的电路中,控制可逆运转或可反向制动的电 动机以及双电源控制,并和适当的热过载继电器组合,以保护可能发生过负荷 的电路。
GSC2-NF range machinery interlock AC contactor is used in AC 50Hz (or
60Hz), rated working voltage is up to 660V, and rated current 115-630A under rated voltage 380V and AC-3, for reversible control or reverse control operation motor and double-power control, may with the appropriate thermal overload relay arrangement, to protect potential overload circuit.

二、技术参数
AC-3 使用类别下额定工作电流(le)A   :380V—115A,   660V--86A
AC-4 使用类别下额定工作电流(le)A   :380V—52A,   660V--49A
AC-3 可控制三相 鼠笼型电动 机额定功率: 380V—55KW,   660V--80KW
AC-4 可控制三相 鼠笼型电动 机额定功率: 380V—25KW,   660V--45KW
主触头为四常开不带辅助触头
约定发热电流 lth A :200
额定工作电压 Ue  V: 380  ;  660
额定绝缘电压 Ui V:100
AC-3(6le,le)电寿命(次): 60×100000
AC-3(6le,le)操作频率 h-1:600
AC-3(6le,6le)电寿命(次): 1500000
AC-3(6le,6le)操作频率 h-1:150
AC-3(6le,6le)额定工作电流: 380V--28A  660V--14A
线圈参数--额定控制电压(Us)V: AC:24、 48、110、220、380
线圈参数--吸合时间: 0.85 Us~1.1 Us
线圈参数--AC释放时间: 0.2 Us~0.75 Us
线圈参数--DC释放时间: 0.1 Us~0.75 Us
线圈参数--AC线圈吸合功率VA:550
线圈参数--AC线圈保持功率VA:45
线圈参数--DC线圈吸合功率VA:550
线圈参数--DC线圈保持功率VA:4
线圈参数--吸合时间ms:23-35