9.1 脉冲法测试时,注意要甩掉局内所有设备,在最外线上进行测量。
9.2 使用闪络法测试时,必须将触发工作方式开关置于“闪络”位置。
9.3 在使用直闪法或冲闪法测试时,要注意人身安全及设备安全。必须接好地线。地线连接按图10正确连接好。
9.4 在闪络法测试结束后,切断电源,拆除本仪器与高压测试装置的连接线,再对高压电容器和电缆的所贮电荷进行放电。放电时,应先加限流电阻R限制放电电流以使电流缓慢放电,待电容器上电压降低后,再直接对地放电电路中电阻为零,瞬间放电电流可高达几百安培,将发生严重的设备或人身事故。
9.5 在直闪法测试过程中,必须注意监视故障的泄漏电流若电流突然增大,故障闪络现象未曾出现,应立即降低试验电压,改用冲闪法测试。 |
|