- UID
- 895510
|
一、静电防护
1、基本工作间不用活动地板时,可铺设导静电地面,导静电地面可采用导电胶与建筑地面粘牢,导静电地面的体积电阻率应为1×107~1×1010Ω.CM,其导致电性能应长期稳定,且不易发尘.
2、主机房内采用的活动地板可由钢、铝或其它阴燃材料制成。活动地板表面应是导静电的,严禁暴露金属部分。单元活动地板的系统电阻应符合现行国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》的规定。
3、主机房内的工作台面及坐椅垫套材料应是导静电的,其体积电阻率就为1×107~1×1010Ω.CM。
4、主机房内的导体必须与大地作可靠的联接,不得有对地绝缘的孤立导体。
5、导静电地面 、活动地板、工作台和坐椅垫套必须进行静电接地。
6、静电接地 的连接线应有足够的机械强度和化学稳定性。导静电地面和台面采用导电胶与接地导体粘接时,其接触面积不宜小于10CM2。
7、静电接地可以经限流电阻及自己的连接线与接地装置相连,限流电阻的阻值为1MΩ。
二、接地
1、电子计算机机房接地装置的设置应满足人身的安全及电子计算机正常运行和系统设备的安全要求。
2、电子计算机机房采用下列四种接地方式:
A、交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;
B、安全保护接地,接地电阻不应大于4Ω;
C、直流工作接地,接地电阻就按计算机系统具体要求确定;
D、防雷接地,应按现行国家标准《建筑防雷设计规范》执行;
3、交流工作接地、安全保护接地、直流工作接地、防雷接地等四种接地宜共用一组接地装置,其接地电阻按其中最小值确定;若防雷接地单独设置接地装置时,其余三种接地宜菜用防静电分体服 防静电大褂 防静电鞋一组接地装置,其接地电阻不应大于其中好的 产品 最小值,并应按现行国家标准《建筑防雷设计规范》要求采取防止反击措施。
4、对直流工作接地有特殊要求需单独设置接地装置的电子计算机系统,其接地电阻值及其它接地装置的接地体之间的距离,应按计算机系统及有关规范的要求确定。
5、电子计算机系统的接地应采取单点接地并宜采取等电位措施。
6、当多个电子计算机系统共用一组接地装置时,宜将各电子计算机系统分别采用接地线与接地体连接。 |
|