基于μC/OS-II的数字化UPS设计与实现方案 01
![Rank: 8](images/default/star_level3.gif) ![Rank: 8](images/default/star_level3.gif)
- UID
- 872238
|
![](http://images.eccn.com/silabs/silicon_chip_980x60_202203.jpg)
基于μC/OS-II的数字化UPS设计与实现方案 01
1 引言 随着信息技术的发展,不间断应急电源(UPS)向着数字化、智能化、网络化、大容量多机冗余化和绿色化的方向发展。高性能专用DSP芯片为UPS的数字化提供了良好的硬件基础,而嵌入式实时软件操作系统是数字化产品的核心。 针对数字化UPS,本文给出了一种基于实时多任务操作系统μC/OS-II 的系统控制设计。设计采用μC/OS-II为内核,实现其在TMS320LF2407A上的移植,通过对UPS控制系统结构与功能的分析,各部分控制功能划分为不同优先级的任务来调度实现,给出了部分参数设定和主程序清单。实践证明,基于μC/OS-II 的数字化UPS 系统提高了控制系统的实时性以及系统运行的可靠性及稳定性。 2 数字化UPS控制系统结构 TMS320LF2407A 是TI 推出的专门针对工业控制领域的16 位高性能微控制器,其运算速度高、片内资源丰富,能够很好的满足数字化UPS电源控制系统功能的需要。数字化UPS 系统总体设计框图如图1 所示,虚线框内为主控制模块,按功能划分为A/D转换、PWM(Pulse Wide Modulate)逆变控制、锁相控制、保护控制、键盘及液晶显示、通信接口、实时时钟等功能模块。 4 数字化UPS任务设计及调度 控制软件主程序流程图如图3 所示。通过对UPS控制系统结构与功能的分析,各部分控制功能划分为不同优先级的任务,由μC/OS-II实时内核进行调度,实现多任务并行执行。
![](http://embed.chinaitlab.com/UploadFiles_4615/201210/20121020105153421.jpg)
图 3 主程序流程图 (1)数字化UPS 任务设计:如表1 所示,采用层次化、模块化的设计思想,根据各个任务的重要性和实时性,把用户程序分成9 个不同优先级的任务,包括数据采集及PWM 波计算、锁相同步、通信处理、系统参数计算、系统状态检测及处理、键盘扫描、键盘处理、液晶显示、空闲任务。任务越重要,实时性越强,任务优先级越高。空闲任务不执行任何功能,一直处于就绪状态,只有其他任务空闲时才执行。 表1 数字化UPS任务功能及其描述
![](http://embed.chinaitlab.com/UploadFiles_4615/201210/20121020105154642.jpg)
(2) μC/OS-II 任务调度:完成任务在运行态、就绪态、挂起态、休眠态以及中断态之间的转换,是实时多任务操作系统运作的核心功能,流程如图4所示。μC/OS-II 的任务调度是基于优先级的抢占式调度算法,系统共有9个任务和3个中断。系统在任务控制块(OS_TCB)中分配一个字(OSTCBPrio)来表示每个任务的优先级,数值越小优先级越高。当发生任务调度时,系统通过任务就绪表查找到优先级最高的任务后,调用函数OS_TASK_SW()完成任务切换。 |
|
|
|
|
|