首页 | 新闻 | 新品 | 文库 | 方案 | 视频 | 下载 | 商城 | 开发板 | 数据中心 | 座谈新版 | 培训 | 工具 | 博客 | 论坛 | 百科 | GEC | 活动 | 主题月 | 电子展
返回列表 回复 发帖

4~20mA信号的无线传输与远程显示方案

4~20mA信号的无线传输与远程显示方案

关键词: 信号 , 无线传输 , 远程显示
模拟量信号无线传输,智能单回路测控仪的显示调试纪实   
    一、项目描述:   
     苏州刘工有个技术改造项目,要把车间生产线上的液体压力信号传输到600米外的控制室进行就地实时显示。由于项目时间紧,通信距离远,布线麻烦,所以他选购了DTD110FB模拟量无线传输终端。
   DTD110FB就是点对点的无线模拟信号传输装置,通过无线信号发射器和无线信号接收器代替了有线信号传输导线,由于不需要编写程序,只需要连接好电源,发射端连接输入信号,接收端连接显示仪表,所以操作非常简便。
   DTD110FB由一个无线发射模块和一个无线接收模块组成,发射端DTD110FB-T模块直接连接压力变送器的4~20mA标准输出信号,接收端DTD110FB-R模块输出端子与智能单回路测控仪的电流信号输入端子连接。



  二、调试纪实:   
    刘工接好信号线,给设备通电后,发射端电流信号正常,但是接收端显示数据总是与发射端对应不上,偶尔还会出现接收端信号灯不闪烁,无信号的现象。达泰技术电话指导确认接线都没有问题,但是就是工作不正常。还好工期还有几天,正好遇上周末,我们建议刘工把设备和显示仪表快递到西安,第二天周六收到后,我们立即进行连接测试,确实是这种现象。
显示仪表是南通秦城仪表生产的C90智能单回路测控仪,通过仔细阅读仪表设置说明,对照刘工设置的参数,原来是仪表显示量程的上限设置的不是20mA,所以显示的数据就不正确。这个问题虽然解决了,但是接收端无信号的问题我们没有发现啊,我们还是有点担心,与刘工电话沟通后他让我们把全套设备立即快递到苏州,顺丰的速度就是快,第二天周日刘工就收到了,仪表显示正常了,他非常高兴。
  此情无计可消除,才下眉头,却上心头,刘工说无信号的问题又出现了。奇怪了,我们经过仔细测试信号输出正常啊,哦,对了,唯一不同的就是接收端的24V电源不是我们的,我们让刘工换一个24V电源测试一下,经过长时间观察,证明确实是他的电源有问题。这个项目改造很快就完成了,甲方非常满意,所以又安排了几个现场改造,通过解决这次调试中出现的问题,刘工熟悉了无线信号输出的特点,在其他改造项目中调试安装非常顺利。
   
4~20mA压力变送器信号的无线传输与远程显示方案.rar (279.82 KB, 下载次数: 22)


  三、归纳总结:   
    为了便于其他用户在模拟量无线信号传输和显示项目中调试顺利,就容易出现的问题归纳如下:
  1. 变送器输出信号进入无线发射终端DTD110FB的输入端子AI1,
  2. 特别注意两线值变送器的一根信号线与+24V连接,另一根信号线与AI1连接即可。
  3. 无线接收端输出4~20mA信号端子IE1与智能测控仪的Pin3相连,AGND与Pin1相连。
  4. C90智能单回路测控仪的电流信号输入量程设置为下限4mA,上限为20mA。
  5. 模块电源选用正规厂家生产的开关电源24V、1A。
   

  四、本方案的成功案例   
    DTD110F系列无线模拟量传输设备在以下单位先后使用,在马鞍山钢厂已经连续运行6年以上,有些产品是根据用户的特殊要求而定制的。
◆  赤峰远联钢厂,DTD110FC-2,DTD110HC双向,2013年
◆  大连特钢,8AI,DTD110FC-8,由北京仟亿达配套,2013年实施
◆  临沂电厂,4AI,DTD110FC-4,两个车间之间4~20mA信号传输,2013年
◆  青铜峡铝厂,4AI,DTD110FC,由北京合康亿盛变频公司配套,2013年
◆  正泰集团瑞安分公司,2AI,DTD110FB,水池液位控制,2010年至今
◆  马鞍山钢厂,6AI,DTD110FB,有安徽工业大学订购,2008年开始至今
◆  西安联谊橡胶制品厂,2AI,3DI,DTD110FH,硫化工艺过程控制,2007年至今◆ 西安联谊橡胶制品厂,橡胶厂硫化生产工艺无线DCS监测系统;2006年
◆  西安江河电站技术开发有限公司,直接代替4~20mA的有线变送器实现无线通信;2013年
◆  中烟摩迪纸业有限公司,工厂改造项目,增加无线传感器监控点;2011年
◆  北京合康亿盛变频科技股份有限公司,工业场合的管网压力、温湿度等无线远程监测;2013年
◆  华能临沂发电有限公司,工业设备运行参数的实时无线测控;2013年


返回列表