首页 | 新闻 | 新品 | 文库 | 方案 | 视频 | 下载 | 商城 | 开发板 | 数据中心 | 座谈新版 | 培训 | 工具 | 博客 | 论坛 | 百科 | GEC | 活动 | 主题月 | 电子展
返回列表 回复 发帖

使用电位计替代旋转开关

使用电位计替代旋转开关

关键字:电位计   旋转开关   ADC   微控制器  有时,基于微控制器的产品需要使用旋转开关。由于很多微控制器都内置了ADC,在找不到旋转开关或旋转开关价格过高时,可以使用低成本电位计来替代旋转开关(图1)。尽管仅需执行少量指令即可将电位计设定值数字化,使其表现得像开关一样,但一个急需解决的问题是,在电气噪声或机械噪声的影响下,在某一个值和下一个值之间的切换阈值处,数值会不稳定。该问题的解决方法是为每次转换引入上、下两个迟滞阈值,这样一来,电位计就需要在另一个开关状态有效前越过阈值。针对每次更新的开关状态,都会有新的一对阈值替换之前的阈值。如此,迟滞效应可以实现各状态间的完全切换。图1:替代多掷开关。这一方法具有下述诸多优势:单端口引脚对旋转开关的多端口引脚、成本低、更易获得且可实现去抖动切换。该方法的不足之处在于会失去制动感。设定点的另一特性是其可设置在任一位置,例如用以补偿电位计在响应过程中出现的非线性变化。迟滞通常稍高于会导致不期望切换的任何噪声。建议在电位计触点与地之间设置一个电容器,以滤除触点噪声(图1)。图2列出了算法。一旦用ADC对电位计设定值进行了数字化操作,该数值就将与下阈值比较,若低于下阈值,开关状态会逐渐降低并限制至零。若电位计设定值高于上阈值,开关状态会逐渐增大并限制至最大值。若开关状态发生变化,则上、下阈值会进行更新,并终止子程序。图2:流程图。为确保该迟滞算法起作用,必须定期读取电位计设定值,并与上一次开关状态进行比较。这样做旨在将从不同状态跨过阈值或处于相同值的电位计设定值与相同状态区分开。此处还需要计算出采样率的最小值,可由电位计旋转率最大值除以开关状态数得到。例如,假设单匝电位计旋钮在0.25s内完整旋转一圈,同时假定有七种状态,那么最低扫描率为28Hz。若电位计数值采样周期低于最小值,即使切换方向正确,计算得出的开关状态也可能不正确。倘若未以较快的速率持续改变电位计设定值,则随后的采样会对切换状态进行校正。
返回列表