首页 | 新闻 | 新品 | 文库 | 方案 | 视频 | 下载 | 商城 | 开发板 | 数据中心 | 座谈新版 | 培训 | 工具 | 博客 | 论坛 | 百科 | GEC | 活动 | 主题月 | 电子展
返回列表 回复 发帖

电快速瞬变脉冲群测试常见问题及处理措施

电快速瞬变脉冲群测试常见问题及处理措施

本项测试主要测试系统抗脉冲群干扰性能。

出现的问题如下:

①被测设备通讯暂时性异常中断。

②显示器闪道、闪屏、黑屏。

③被测试设备故障,如死机需要人工重启等。

④被测设备误动作,如内部继电器误动作等。

⑤被测设备指示灯闪亮。

⑥被测设备功能异常,如出现倒机等。

处理此类问题的一般方法如下:

①在线的机柜输入端加磁环。

②屏蔽线屏蔽层可靠接地。

③采取隔离措施,如通讯增加隔离。

④系统设计要选择抗干扰性强的通讯方式,如采用CAN、422等通讯方式,不要采用232通讯方式。一定要采用双绞屏蔽线进行配线,一对双绞线要设置在一对信号上,如R+、R-用一对双绞线。
the king of nerds
返回列表