本项测试主要测试系统抗脉冲群干扰性能。

出现的问题如下:

① 被测设备通讯暂时性异常中断。

② 显示器闪道、闪屏、黑屏。

③ 被测试设备故障,如死机需要人工重启等。

④ 被测设备误动作,如内部继电器误动作等。

⑤ 被测设备指示灯闪亮。

⑥ 被测设备功能异常,如出现倒机等。

处理此类问题的一般方法如下:

① 在线的机柜输入端加磁环。

② 屏蔽线屏蔽层可靠接地。

③ 采取隔离措施,如通讯增加隔离。

④ 系统设计要选择抗干扰性强的通讯方式,如采用CAN、422等通讯方式,不要采用232通讯方式。一定要采用双绞屏蔽线进行配线,一对双绞线要设置在一对信号上,如R+、R-用一对双绞线。