防冻开关的安装调试对使用防冻开关是非常重要的,一般TCL防冻开关的安装调试有七个步骤,在这里深圳中航电脑智能系统为大家讲解下这七大说明:
1、防冻开关安装时,温包所处场合的环境温度必须高于温包所测量场合或设备温度5℃以上。
2、防止毛细管在振动时破裂而导致温包充注介质的泄漏,在安装时请注意以下原则:
   1) 防冻开关的毛细管应安装在振幅小于1.5mm的地方;
   2)当防冻开关直接安装在压缩机面板上时,应将毛细管用扎带固定在面板上,使压缩机与防冻开关的毛细管作整体振动;
   3)多余的毛细管必须圈成约¢60mm直径的环状缚起来后再固定在面板上,而且圈起来的环状结构环与环之间不宜太紧。
3、注意:接线之前一定要切断电源,以免造成电击或设备损坏;同时应小心避免毛细管与感温包破裂,如有破裂将直接导致本设备不可修复性损坏4、防冻开关外壳背面有4M4安装螺孔,可以直接用4M4×6螺钉、¢4平垫片和¢4弹簧垫圈安装在控制板上或用安装支架安装在合适之处。
5、刻度板上主刻度旁边的刻度为回差温度,所示的刻度值均为接通温度。回差指针所指刻度为工厂设定的最小接通值,顺时针旋转回差温度调节螺丝使接通值增加,反之则降低。
6、刻度板上所示的主刻度为设定温度,所示的刻度值均为断开温度。指针所指示的主刻度为工厂设定刻度,用户可根据需要自行进行调节。调节时,可用螺丝刀旋转设定温度调节螺丝,以此来改变调节弹簧的弹力,便可改变控制器的断开值。顺时针旋转调节螺丝使断开值降低,反之则增加。
7、防冻开关的毛细管在通过墙壁时不允许与吸气管并列接触。400-006-7908  QQ1773748839