- 906666
|
温度传感器中热电偶和热电阻是比较常用的测温元件,尤其是热电偶的使用率更普遍。热电偶能够直接测量温度,并把温度信号转换成热点动式信号,再通过电气仪表转换成被测介质的温度。目前温度传感器正向单片集成化的方向发展,在这里深圳中航电脑智能系统介绍了几种温度传感器的热电偶冷端温度补偿电路及校准方法,供大家参考使用。
热电偶偏差:热电偶使用广泛,但是也会在使用过程中出现一些偏差,在安装和使用都没有问题的情况下,那么热电偶测温出现偏差的原因有可能是:热电偶基本误差、冷端温度变化误差及配用显示、控制仪表的误差等。这些误差具有随机性,可按允许误差计算。
但若是实验后的非线性误差我们也可以这样处理:根据表格上的实验数据描点,这些点肯定不在一条直线上,你可以最小二乘法去求出一条最优的直线,那么在点Xi处对应就有两个点,一个是实验数据Yi,另一个是直线上的yi,你就可以用
根号下[(Y1-y1)^2+(Y2-y2)^2+...+(Yn-y)^2]来做为非线性误差。
1、显示仪表误差.显示仪表产生的误差,以ed表示显示仪表的误差根据仪表的精度等级得出。
2、热电偶冷端温度补偿误差.工业应用中不可能将冷端保持在0摄氏度,就是在实验室条件下也可能有波动.采用补偿导线,以ef表示.采用冷端补偿电桥,以ec表示。
3、热电偶的分度误差.这是因为热电偶是按产品批量统一分度的,不可避免地存在误差,以et表示。
4、总误差.总误差e一般可采用和根法计算,即e=根号下(et2+ef2+ec2+ed2) (et2表示et的平方)
以上可以得出,并非正确的安装及使用就能保证热电偶的测量精准,这和其本身属性有着必然关系,且这些因素都是具有随机性的特点所以很难克服,但在允许范围内产生的偏差并不会对实际的测量有影响,所以用户们不必太过担心,当温度传感器测量出现大偏差而本身无法调解时可以向中航了解。400-006-7908 QQ1773748839 |
|