两线制接近开关的几大要素

两线制接近开关的几大要素

 一、两线制接近开关的特点及基本接线图
  1.两线的接近开关能够感应金属或非金属的接近,具有接线无极性、中小型继电器都能驱动、无磨损等特点。主要体现在:
  1)检测距离:1~15mm.
  2)工作环境:温度-20℃~﹢50℃。 防护等级:IP66.
  3)工作电源:AC190V~AC420V; 工作电流:≤160mA.
  4)驱动小型交流继电器或40A及以下交流接触器。
  5)接近时,指示灯亮;远离时,指示灯灭。
  2.两线制接近开关的基本接线图
  如下图所示为两线制接近开关的基本接线图。

  


  二、两线制接近开关的使用
  两线制接近开关的使用方法如下:
  1.与电源进行连接时需确定接近开关先经负载再接至电源,若直接将开关接至电源会使开关内部元件受损。
  2.当负载电流小于3mA时,则会产生假动作。这是正常现象,如果与负载并联一分支 电阻,使负载电流达到3mA以上,即可消除此一现象。并联电阻与消耗功率的计算方式为:
  R ≤ Us/(3 - IL)
  P 》 U2S/ R
  式中,P为分支电阻之消耗功率;IL为负载电流(mA); t/s为供应电压(V)。
  3.交流两线制接近开关通常不能用于串联。若需要如此连接,建议经由继电器串联至负载。
  三、两线制接近开关的注意事项
  当使用两只串联的接近开关时,应注意以下几点:
  1.不论供电电压是AC110V还是AC220V,若接在ON状态,负载电压应等于20V.
  2.如果电压低于负载的操作电压,负载无法动作,因此必须先确定负载电压。要用串 联接近开关于电路时,不可使用三只以上的开关。
  3.在一般情况下,两只以上交流开关不能用于并联电路。若需并联,可采用并联继电 器来连接负载。