以太网供电检测和分级接口电路设计

以太网供电检测和分级接口电路设计

设计特色:以太网供电(PoE)用电设备(PD)的简单接口, 包括所有级别(0、1、2及3)的PoE检测和分级电路, 符合新罕布什尔大学互通性组织(UNH-IOC)制定的,包括欠压锁存(42 VDC时导通,34 VDC时关断)。
  工作方式:R31提供检测阻抗。为了在检测电压范围内正确操作,稳压管VR31在输入电压低于11 V时禁止分级电路。通过R33和Q31基极-射极电压的一起作用,Q32、Q31和R32形成一个350 mA的偏置电流源。通过R34和1.24 V电压参考U31的一起作用,三极管Q33形成分级电流源。当稳压管VR32导通时(当输入电压超过大约28 V时),三极管Q34关闭分级电流源。


  图1. PoE接口电路 — 级别2


  PoE检测和分级
  在网络和电信应用中PoE越来越被广泛采用。典型用电设备方案如图1所示,包括了一个PoE接口电路和DPASwitch,DC-DC转换器框图,PoE规格要求PD完成三个功能:检测、分级和通路开关。当输入电压从2.5 V上升到10 V时,开始进入检测,PD内的电阻R31向PSE发送检测阻抗。当输入电压从14.5上升到20.5 VDC时,开始进入分级。在这个阶段,发送装置通过监控PD所吸收的电流量来决定PD的级别。对于1、2和3级,分级电流(ICL)通过电阻R34设定。