Top 8 电源模块
服务器电源模块
故障回放:某日清晨,刚刚走进机房就感觉一股热浪迎面扑来,查看温湿度表,显示室内温度已经超过了35℃,原因是空调系统短路,上一层的空气开关跳闸,导致机房温度急剧上升。立即检查所有服务器,基本上都正常工作,只有一台代理服务器出现了蓝屏,重启服务器,更换内存都无法恢复,并且重装系统过程中也同样蓝屏。
解决方案:对CPU、主板、内存、硬盘进行详细诊断,全部正常,对电源进行测试,发现电压输出非常不稳定,将其拆开,一颗滤波电容已经漏液,想必是机房温度升高,电源负载过重,高频整流滤波电路内的二极管被击穿所致,尽管尚能供电,却是非常的不稳定。立即寻找同型号的电源予以置换,服务器得以恢复正常。
为了保证今后此类故障不在出现,所有服务器全部配备了冗余电源,一旦出现电源模块损坏的故障可以立即恢复,大大降低了危害程度。
危害程度:★★★
控制难度:★★☆
综合评定:★★☆
Top 7 CPU
服务器处理器
故障回放:笔者曾经有一台基于Intel双核至强3040核心的服务器,开机无显示,系统指示灯疯狂的闪烁,怀疑是CPU与主板的接触不良,将其更换到多路服务器主板的另外一个CPU插槽之上,依旧没有反应。
解决方案:经测量,CPU电压居然降至1付以下,原来是CPU的VRM(VoltageRegulatorModule,电压调节模块)出现了故障,不能执行主板上DC电路转换,无法为CPU提供稳定的工作电压,只能更换CPU。
这个故障是比较致命,CPU的损坏将直接导致整个服务器的不可用,但是CPU本身的安全性是非常高的,故障率极低。所以在日常维护任务中,由于CPU的损坏导致的服务中断较为少见,它的危害程度不算太高,如果是多路服务器更是不用担心CPU损坏而带来的服务器宕机了。
危害程度:★★★☆
控制难度:★★☆
综合评定:★★★ |
|