首页 | 新闻 | 新品 | 文库 | 方案 | 视频 | 下载 | 商城 | 开发板 | 数据中心 | 座谈新版 | 培训 | 工具 | 博客 | 论坛 | 百科 | GEC | 活动 | 主题月 | 电子展
返回列表 回复 发帖

综合配电自动化终端的设计及实现(2)

综合配电自动化终端的设计及实现(2)

综合配电自动化终端实现

综合配电自动化终端,采用高性能DSP处理器硬件平台和嵌入式实时操作系统,集成保护测控、SVG、无源自供电、通讯功能于一体,是智能化、网络化、数字化的低压配电终端。

本终端配备以下保护功能,如图二,三所示:

1)瞬时速断、定时限过流保护和接地保护,接地保护的零序电流可由三相电流计算或外接零序CT输入。

2)反时限过流保护,符合IEC255-4标准的反时限特性。

3)具备二次谐波闭锁功能,避免投入变压器时过电流保护误动作。



本终端配备SVG,桥式变流电路结构采用当前主流的电压型结构,SVG实时检测负载电流的正序、负序、零序、有功、无功和谐波分量,由可关断电力电子器件(IGBT)控制,输出一个与所需补偿电流大小相同,方向相反的电流与之抵消,IGBT开关频率达到6000HZ,可实现连续、快速的大范围无功感性与容性双向调节,使终端所配置的SVG不但具有良好的无功补偿能力,补偿基波无功电流,也可同时对谐波电流进行补偿,达到改善电能质量的目的。

本终端配备自供电源,包括CT取能或PT取能,系统工作采用以电网电流或电压供电为主,太阳能作为后备,锂电池,铅电池,操作电容辅供电。大容量的电池组系统采用电源泵技术,先进的线路电流控制充电技术和数控定期自动完全放电活化处理技术,大大延长电池使用寿命。当线路电流低于额定值的5%时,由电池组供电。终端在非跳闸时功耗小于4MA,使电池容量至少维持装置正常工作一周时间。在外部失电时,低能量脉冲跳闸方式所需能量由电容储能提供,可保证至少两次合-跳输出,满足配电网故障恢复过程中智能控制策略的需要。

本终端支持无线扩频、GPRS、SMS短消息服务等多种自动化接口,为配网自动化提供多种通讯解决方案。自动化接口模块插拔式独立设计,方便更换和配置。所配置的GPRS无线数据传输模块内部集成TCP/IP协议栈、支持自动心跳、链路支持永久在线、透明传输、远程参数配置,永久保存。

结束语

我国目前的配电网很薄弱,绝大多数为树状结构,且多为架空线,供电距离长,导致供电可靠性差,供电损耗大,电压质量差。配电设备比较陈旧,大多是不可遥控的。配电网运行状态监测设备少。这些导致事故处理自动化程度低、处理时间长,事故后恢复供电慢。

根据配网实际运行经验,提出了一种在分支线路配置集继电保护、无功补偿、无源自供电、多种通信接口功能于一体的配电自动化终端设计方案,以实现配网故障快速隔离,提高供电可靠性,及配网无功功率就地补偿,改善供电质量,可以较好的满足配网改造的需求。