POWER6 升级在升级那一天,我关闭所有 LPAR,把系统交给 IBM CE。他花了 6 小时执行硬件升级。我们有 HACMP 集群系统,所以在一个系统进行停机升级时在另一个 595 上处理生产工作负载。
当 CE 把系统交还给我时,我首先检查是否正确地插入了所有线缆。没问题。接下来,检查是否在新系统上成功地恢复了所有 LPAR 配置文件。也没问题。我仔细检查了每个配置文件,发现分区 id 和总线号都没有变,见 图 6。另外,所有适配器的位置码(例如 TY-P1-C02)也没有变。序列号没有变。这些都是好消息!
图 5. 9119-FHA 上 LPAR 的 HMC 视图 图 6. 595 I/O 总线编号 595 的属性表明 “Type/Model” 已经从 9119-595 变成了 9119-FHA,见图 7 和图 8。
图 7. POWER5 Type/Model 图 8. POWER6 Type/Model |