1、电气测试系统原理介绍 该寿命测试系统能够利用定时器控制电子部件产品的动作频率,利用计时器来控制动作的次数,基本原理如图1所示。 图1 电气测试基本原理 PLC使用OMRON CQM1H-CPU11 PLC加上扩展模块,其I/O点数可达26个,可满足多路测试,利用控制动 作Relay的定时器和负载反馈Relay的定时器时间差进行判断产品或负载的不良状态,并对系统进行停机保护,实验完成后利用产品或负载在机械和电气方面的特性对其产品进行评价。 其中,遮断保护、动作Relay和负载反馈Relay都是用PLC内部高精度定时器进行控制的,其原理都是用低电压控制高电压,实现高低压分离,保証了测试系统的安全性,这里的遮断保护用的是Fuji Electric Co.Ltd。JapanSC-13AA型接触器,耐压可达600V,单触点额定电流是32A,动作Relay和负载反馈Relay(也可以用光电耦合或电流互感器)都是用的OMRON的MY系列继电器。 实际用DL750 scoper测量发现这两种精度都不是很高,误差往往有8-10ms。 实际中对产品评价需要很多数据,需要测试很多产品,这样需要多独立回路,接线走线困难,而且会产生寄生电路,所以,从PLC产品的兼容性及测试成本考虑,采用目前先进的嵌入式软PLC技术,可大大缩短实验周期并降低成本。 |