配置如下:
mov #$10,KBIES TA4上升沿触发,PTA5/PTA2下降沿触发
mov #$34,KBIPE TA5/PTA4/PTA2中断允许
bset 2,KBISC ;清ACK
bset 1,KBISC ;开中断
就是一直进不了中断,一个都不能进,如果写成:
mov #$10,KBIES TA4上升沿触发,PTA5/PTA2下降沿触发
mov #$14,KBIPE TA4/PTA2中断允许
bset 2,KBISC ;清ACK
bset 1,KBISC ;开中断
就可以了,后来通过单步走发现是PTA5的错误,但是不知道错在哪里?请能人帮助一下
|