关于GB60的SCI更新程序问题

关于GB60的SCI更新程序问题

请问在GB60通过SCI更新程序时,出现长时间校准晶振时钟问题,请教一下各位使用过该功能的大侠:
1.在线更新程序时,需要一个对应的时钟,该时钟可以使用内部的也可以使用外部的,请问如果下载时使用内部时钟,工作时使用外部时钟,是否会有冲突或其它问题?
2.更新时,出现长时间校准晶振时钟,对串口进行监控,发现上位机一直给下位机发送的是00(应该实际是FC),这可能是什么原因引起的?我使用的是内部RC时钟,默认Bootloader。
内部时钟和外部时钟在任何时候都可以切换,应该没有问题。
你说的“长时间校准晶振时钟”是什么意思?内部时钟的调整寄存器设置了吗?
海纳百川  有容乃大
"长时间校准晶振时钟”是指PC机和下位机处于持续的时钟校准状态。(实际上该原因是由于IRQ电平引起,已解决)。主要担心系统时钟切换有没有可能引起系统可靠性问题,实现功能是没有问题的。或者,是不是最好将Bootloader中的使用时钟方式和App中的使用时钟方式设置为一致?
这应该没有必要。
海纳百川  有容乃大