6m3/h 反渗透+EDI电去离子制纯水工艺与6m3/h反渗透+双混床制纯水工艺相比,基本投资几乎一样;节约了93.3%;EDI纯水系统没有树脂消耗,年节约树脂耗品315L,节约耗品费用6930元;再生年节约纯水3456 m3,节约电量1440度,节约酸4309kg,节约碱1033kg,少排废水3456m3,年节约再生总费用105026.4元。 附件含详细的计算过程,可能存在不少错误,请各位水处理工程师查阅后多提宝贵意见,有机会必定登门拜访请教、交流及致谢。 联系方式 公司名称:广州市晶源海水淡化与水处理有限公司 公司网址:www.china-jywp.com
工厂地址:广州市黄埔区国家海洋局南海分局修船厂内 邮政编码:510715 电话号码:+86 020-82206307、82501317 转6 传真号码:+86 020-82500408 联 系 人:关工 手机号码:13527692824 电子邮箱:13527692824@139.com QQ:649070829 MSN:guantl@msn.com