首页 | 新闻 | 新品 | 文库 | 方案 | 视频 | 下载 | 商城 | 开发板 | 数据中心 | 座谈新版 | 培训 | 工具 | 博客 | 论坛 | 百科 | GEC | 活动 | 主题月 | 电子展
返回列表 回复 发帖

[推荐]浅析UPS与蓄电池+逆变器的区别

[推荐]浅析UPS与蓄电池+逆变器的区别

  在早期的电信机房中,通常采用将220V交流电源经过整流,为48V电池组充电,由电池组直接给程控交换机供电。随着计算机网络和通信网络在电信机房的应用,需要为其提供高质量的220V的交流电源。由于有现有的48V电池组,所以通常采用电池组+逆变器的方法,将48V直流变换为220V交流电源为网络供电。这种方法存在着许多弊病。

  1.UPS(不间断供电系统)最重要的作用就是不间断供电,当市电网符合输入范围时,经过AC/DC,DC/AC双重变换,向负载供电,当市电网超限时,由电池向负载供电,当UPS故障或过载时由旁路电源向负载供电。维护时还可以通过手动维修旁路开关对UPS进行在线维护。而电池组+逆变器的供电方式,当电池组出现故障需要更换时,必须使系统间断,这会对系统造成巨大的损失。UPS的不间断作用是电池组+逆变器无法替代的。

  2.UPS的作用是实现双路电源的不间断相互切换,提供一定时间的后备时间,稳压,稳频,隔离干扰等。它能够将瞬间间断,谐波干扰,电压波动,频率波动,浪涌等电网干扰阻挡在负载之前。由于UPS自身逆变器的输入直流总线和外接电池组均与用户原有的48V通信电源无任何直接的电气连接,所以不会对程控机产生任何传导干扰。另外,UPS为防止对外的辐射干扰,通常采用钢板式框架结构,像英国CHLORIDE UPS在内衬2mm厚不锈钢板的外部设计的流线型塑料外壳,在保持了优美外形的同时,消除了对其它设备的辐射干扰。在它的输入输出端采用了RFI滤波器,使得向负载提供的是经过净化的交流电源。

对于48V电池组+逆变器而言,由于逆变器电源与程控机房所用的直流电源是同一组电池组,而逆变器采用的是高频脉宽调制工作方式,其反灌噪声干扰必然会串入到程控电话的输入端,将大大影响通话品质。

  3.因为逆变器是固定的48V供电,电池电压较低,当输出功率要求较大时,对功率模块的生产工艺要求愈高,因此大功率逆变器难以实现。目前,最大的逆变器约为15KVA。而UPS本身的自带电池组直流电压可高至几百伏,因此单机功率可以很大,如英国CHLORIDE UPS单机可以做到600KVA,且还可以通过并机方式进一步扩大容量。如:EDP90系列,可以6台直接并联或通过公共旁路柜并联。

  4.由于48V逆变器电源用量小,生产厂家规模小,其实力难以同UPS生产厂家相提并论。UPS做为一个完整独立的电源系统,在世界上生产已几十年,生产规模庞大,技术成熟,可靠性高,其可靠性指标理论上可达几十万小时。而48V逆变器电源在技术上难以与之匹敌。

  5.为适应现代通讯网络飞速发展的需求,要求UPS或逆变器必须拥有极强的网络管理功能。英国CHLORIDE UPS向用户提供了2个RS232接口,1个计算机干接点接口和1组远程报警继电器触点。其完善的网络管理软件可适应不同的操作系统,可对16台UPS同时进行监控,可监测多达170多种参数。其特有的Life 2000远程监控软件可以使您的UPS天天都处于专业工程师的监控之中,确保您高枕无忧。而对于48V逆变器而言,由于其生产规模和使用范围的限制,很少有厂家能提供如此之强的软件功能。

  6.有人曾提出UPS的缺点是当输入电压偏高或偏低时,即转为电池放电,而我国电网状况通常较差,会引起电池频繁放电,缩短电池寿命。使用48V逆变器则不用考虑此问题。事实上,当今世界上具有实力的UPS生产大厂,如Exide,MGE,CHLORIDE等在设计上均充分考虑了此问题。如:英国CHLORIDE UPS,采用先进的DSP控制技术,具有超宽的输入电压范围,在+25%的范围内仍可满载输出,极大地减少了电池放电次数。其先进的智能电池管理功能,使其充电器具有极小的交流纹波,充电电压自动温度补偿,放电终止电压随放电时间自动补偿,自动电池检测,电池寿命计算等功能,极大地保护了电池,可使电池寿命延长30%。

  综上所述,我们认为,48V逆变器在控制技术,抗干扰,网络管理,功率等级,可靠性等方面均无法达到在线式UPS的水平,因此在电信机房应以选用在线式UPS为最佳。

相关链接:逆变器

[此贴子已经被作者于2008-11-17 18:05:59编辑过]

返回列表