首页 | 新闻 | 新品 | 文库 | 方案 | 视频 | 下载 | 商城 | 开发板 | 数据中心 | 座谈新版 | 培训 | 工具 | 博客 | 论坛 | 百科 | GEC | 活动 | 主题月 | 电子展
返回列表 回复 发帖

老调重谈---PE下载问题

老调重谈---PE下载问题

最近画了一块S12XF的板子,在调试时候出现问题,头一次下载程序,正常;可第二天,下载时候,PE就无法下载,以下是我的出错过程和做了一些简单的测试,请大牛们帮忙看看,是什么原因?


1:出现问题:初次下载顺利,后来PE无法下载。出错信息如下:


点击确定后:


继续点击确定后:


出现load code界面



2:确定进入BMD调试模式的具体过程:

解决:明确进入BDM调试方式的两种方法

方法1:将目标机的BKGD引脚拉低,然后给目标机的RESET引脚加低电平,即给目标机复位,复位脉冲要足够宽,至少要大于目标机的512个时钟周期。本文采用Freescale公司的8位微处理器MC68HC908JB8(简称JB8)制作BDM调试头,用其PTA0PTA1口控制目标机的RESETBKGD引脚。此方法通过软件编程的方式进入BDM模式。




方法2:通过硬件跳线的方式将BKGD置低电平,在目标机复位后再将BKGD置高电平,以进入目标机的BDM模式。进入BDM模式后,带有BDM程序的片内专用ROMFlash$FF00$FFFF替换。此空间在普通单片方式下存放中断向量。该方法仪通过硬件跳线的方式进入BDM模式。


实验进入S12 BDM的正确过程

  • BKGD (pin-1) Reset (pin-4) 拉低
  • 大概5 ms, RESET (pin-4) 被拉高.
  • 大概10 ms, BKGD (pin-1) 被拉高.
  • 等待20 ms, BKGD (pin-1)脚进入BDM模式.


3:按大牛们提的可能原因测了测:

    1. 晶振电压及其工作情况。VDDPLLVSSPLL之间的电压大概1.87V,属于正常。
    2. VDDF连接缺失,VDDF连接0.22uf电容到地。VDDF供电电压2.867V,属于正常,但未连接电容会造成影响吗?
    3. 有人换了个晶振解决了。但我第一次下载非常顺利,应该不是这个问题。
    4. test脚,芯片手册建议在所有的应用中拉到地,但开发板中没有连接。测量结果,一直为0,属于正常。

[此贴子已经被作者于2009-6-12 12:11:30编辑过]

看不到图片啊
睡觉睡到自然醒,数钱数到手抽筋!
  ▲╭╩═╮╔════╗╔════╗╔════╗╔════╗╔════╗
    ╭╯G O ╠╣支持楼主╠╣正真牛人 ╠╣雁过留声╠╣人过留帖╠╣拿分走人╣
    ╰⊙═⊙╯╚◎══◎╝╚◎══◎╝╚◎══◎╝╚◎══◎╝╚◎══◎╝
图片确实看不到
返回列表