LG空调,制冷或制热时自动停机。
故障现象:通电制冷或制热时,机组运行3~5min后突然自动停机,随即运行指示灯闪烁。
分析与检修:强制启动压缩机运行十多分钟后,手摸压缩机的排气管不热,吸气管不冷,估计是制冷剂不足,试补充后,故障依旧。试卸下室内机连接管,在压缩机排,吸气管上分别接人两个压力表·开机后排气压力迅速上升至1.6MPa,吸气压力迅速下降至-0.01MPa.断电后排、吸气压力立即平衡,说明压缩机不做功或四通阀串气。 焊开压缩机的排气管和暖气管,用手堵住排气管和吸气管,均有一定的吸力,说明压缩机正常,判断四通阀损坏。
处理方法:更换新品后,故障排除。
资料来源;北京LG空调售后电话http://blog.sina.com.cn/lgkongtiaowx