首页 | 新闻 | 新品 | 文库 | 方案 | 视频 | 下载 | 商城 | 开发板 | 数据中心 | 座谈新版 | 培训 | 工具 | 博客 | 论坛 | 百科 | GEC | 活动 | 主题月 | 电子展
返回列表 回复 发帖

前端UPS电源设计与维护

前端UPS电源设计与维护

随着ups不间断电源不断的发展和普及,市面上的ups是越来越多,维护和使用成了一个最大的问题,为了消费者的利益ups电源生产厂家对ups电源的设计和维护,厂家做了以下调整:
近几年,有线电视事业在我国得到了飞速发展,为观众提供丰富多彩的电视节目,丰富了我们的文化生活,特别是有线电视网新近开发的多功能增值业务、数据业务,更为我国信息化建设注入了新的活力,因此,要确保有线电视网的安全运营和优质播出是至关重要的。有线电视前端是该系统的心脏,为了保证系统心脏工作稳定,前端必需使用UPS不间断电源。UPS电源可以解决电源断电、电压下陷、电源浪涌、减幅振荡、电源干扰、电源突波、电源波动、交换瞬变及谐波失真等由市电电源质量差对前端设备造成的危害。本文就如何设计和维护UPS电源谈一下自己的经验与体会。
一、如何设计UPS电源系统
1、UPS不间端电源的工作原理
UPS(uninterrupted power supply)电源包括两部分主机和蓄电池,按工作方式可分为后备式和在线式两种。后备式UPS电源在市电正常供电时,市电通过交流旁路通道直接向负载供电,此时主机上的逆变器不工作,只是在市电停电时,才由蓄电池供电,经逆变器驱动负载。因此它对市电品质基本没有改变。
而在线式UPS电源却有所不同,在市电正常时,它首先将交流变成直流电,然后进行脉宽调制、滤波,再将直流电重新变成交流电源向负载供电;一旦市电中断,立即改为蓄电池 逆变器对负载供电;因此,在线式UPS电源输出的是与市电网完全隔离的纯净的正弦波电源,大大改善了供电的品质,保护了负载安全、有效的工作。在线式UPS电源工作原理如图:
2、UPS额定输出容量的选择
首先计算前端的负载功率,为确保UPS的系统高效率和尽可能地延长UPS的使用寿命,一般负载功率应满足UPS额定功率的60-70%。例如我们前端,需要不间断供电的设备有卫星接收机、调制器、混合器、光发光收电脑及网络交换等,统计总功率为4500VA,因此我们选择4500÷75%≈6428VA,所以就选择了6500W的在线式主机。
3、计算蓄电池的工作时间
蓄电池的基本参数:电压(2V、6V、12V等)、容量(65AH、100AH等)
在实践过程中,我们总结出下面的公式,可以计算出蓄电池的工作时间:
蓄电池组容量×电压/主机额定功率×0.75(功率因数)= 满载时蓄电池工作时间
例如我们的UPS系统,主机额定工作功率6500W,3个电池柜共30块铅酸蓄电池,每块电压12V,容量100AH。
所以 电池组电压=12V×10=120V
电池组容量=100AH×3=300AH
该系统满载时蓄电池工作时间为:300AH×120V/6500W×0.75= 7.4小时
说明该系统在断电时蓄电池至少可以工作7.4小时。
以实际负载功率计算:
300AH×120V/4500W = 8小时
我们的前端UPS系统在断电时,最多坚持8个小时,此结果经过我们多次放电实验,证明是正确的.上述公式如果反推,根据当地实际情况,确定蓄电池所需要的工作时间,就可以决定所需的蓄电池容量和电压。
4、配线选择
合理选择配线是很重要的,线径太细,电流太大,容易发热而引起火灾;线径太粗,则造成浪费。根据金属导线的电气特性,一般多股铜芯线容量为6A/mm ,铝线容量为4A/mm ,确定主机功率后,可以参考下表选择配线和空气开关。
欲知更多请登录:www.sysangna.com
不错哦,,,,,,
http://www.whigold.com/
http://shoppingshare.cn/
不错啊,支持一下。
返回列表