z5 松下CS-G120型变频空调,显示故障代码“H11” 维修说明C8

z5 松下CS-G120型变频空调,显示故障代码“H11” 维修说明C8

北京松下空调维修电话http://blog.sina.com.cn/songxiakt技术案例。
故障现象; 接通电源开机后,显示屏上显示故障代码“h11”。
故障分析;显示屏显示故障代码“h11”,说明空调器通风不良或室外机主板可能有故障。
故障检修;
(1)经询问用户,该空调器几天前还使用过几次,效果也不错,近几天下雨一直未使用。
(2)检查距室外机im处有一个电线接头,只缠绕了一层黑胶布,已遭雨水浸湿。此线是一根4mm²软线,安装工对此未做任何处理,只是将该接头拧在一起,显然这是很不合要求的。
(3)重新将上述的导线接头用焊锡处理好,并加强绝缘后,接通电源试机,故障排除,显示的故障代码也消失,故障不再出现。
提示
本例故障主要是由于电线接头留在室外,且未做任何防水处理,遭雨水长期浸湿,表面氧化,从而导致了接触不良。这是一种人为故障,望维修人员要引以为戒。在遇到导线长度不够时,如需要延长接线时,接头一定要留在室内;如一定要留在室外,则一定要做防水处理,两者都应注意加强绝缘处理。
松下cs -g120系列型变频空调器出现“h11"故障代码时,北京松下空调售后电话,应首先检查室内机与室外机的连接导线接触是否良好,导线有无接触不良处,确认无误后再进行其他项目的检查。
松下cs-g120型变频空调,显示故障代码“h11”。
返回列表