Y9 故障解决

Y9 故障解决

型号:kfrd-71lw/f
故障现象:不工作,报e4故障,外压机启动不到10秒停机.
海尔kfrd-71lw/f空调,不工作,报e4故障
维修过程:网点上门检查,发现压机可以工作,但不到10秒报e4故障.因查故障代码没有此故障代码.以为是内板误报,更换内板传感器,北京海尔空调售后服务热线,机器工作5至10分钟后仍然报e4,因外板配件无货,只好检修外板,经检查发现为外板电流检测电路故障,更换外板电流检测整流桥和滤波电容后,故障解决!
资料来源;北京海尔空调维修http://blog.163.com/haier_kt999/
维修措施:此类故障一般为内板和传感器故障,再维修时也要考虑外板检测电路引起内板报故障 !(此类故障多为不稳定故障)