ue 建议以后安装

ue 建议以后安装

维修方法:更换信号线并包扎好保温层,试机正常。
温馨提示http://blog.163.com/chunlan_kt999/:(1)建议以后安装(或维修)人员在加长接线时应错开相接。(2)保温层破处应该用胶带粘好。
分析与检测:因为能够运行一段时间,所以可以排除相序反相。运行电流正常,高、低压开关正常,传感器阻值电压正常。空调正常时,到室外机输出信号都正常,故怀疑室内机控制板和室外机控制板漏电,更换后故障依旧。在维修出现困境时,北京春兰空调维修中心,只有更换室内机和室外机通信线(由于管路过长,暗管中有接头,刚装修用户不太同意拆开管道,跟用户多次协商以后,拆开预埋管路顶盖,仔细检查,发现加长线接头处正好保温层也划破,空调运行一段时间泠凝水落到线接处造成信号线漏电)。

春兰空调,运行一段时间,室外机不工作